三菱QPLC連富士人機(內建乙太通訊)設定方法


QPLC : Q03UDECPU
人機  : v808CDi

請問要如何利用內建乙太網路埠和人機作乙太通訊。
是否有人有這樣使用過,煩請指導一下,
謝謝
iteerh
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 803 點
下載積分: 17146 分
在線時間: 2376(小時)
注冊時間: 2006-10-25
最后登錄: 2025-12-12
查看iteerh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-26 08:37
已解決,謝謝