国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

rubbish223
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 250 點
下載積分: 988 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2017-03-29
查看rubbish223的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-21 17:05
機臺內有個 三菱  MR-J2S-40A 私服器 控制 HC-KFS43B的電機 ,前幾天電機拿去修了 回來裝上后伺服器 報警 AL E6  查了說明書 說是 ,EMG-SG之間斷開,伺服點擊緊急停止的意思。現在就搞不清楚到底是 電機沒修好,還是 伺服器壞了 ! 求大神指導
ocean_xue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 515 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2016-03-26
查看ocean_xue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-21 18:07
伺服驅動器上有一個點是急停按鈕作用EMG,要把這點短接,禾在參數中降它設為無效,不是壞了,只是參數設定的問題