東莞有什么自動化電氣安裝,設計 編程 維修請找我,做非標也行
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 180 個
工控威望: 2176 點
下載積分: 5049 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2025-01-22
查看asdsd130的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-03-04 21:27
老遇到熱電偶難題,線性不好,設定80度,溫度,顯示也是達到80度,另外用爐溫檢測確是95度,頭疼,如何能簡易識別熱電偶是否合格,我用的是西門子的熱電偶模塊,為什么誤差那么大
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58521 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-03-06 10:32
爐溫檢測儀器準不準
準的話
量測爐溫檢測儀器讀值 40  60  80 100時
與 PLC 讀值做比對  是否成線性
是的話
乘上係數就應該可以