請教OMRON CP1E N無電池的數據掉電保存方法
手冊上說 CP1E N 不帶電池時只能保證40多小時的掉電保存時間,
如果需要更長時間的掉電保持,不裝電池有什么別的方法?
有個A751.15備份保存啟動 是干什么的? 怎么用?
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9605 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-09
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-27 13:48
引用
引用第1樓aggtjw于2013-02-27 13:39發表的  :
把a751.15接通一次。事先設置好的數據存儲區會保存到plc的內存上。可永久保存。具體設置見圖。 [attachment=101094]設置的是dm區是從dm0開始的。圖中設置的是dm0-dm9共10個需要永久保存的數據。


a751.15 可以用程序接通嗎?