MR-J3-10A伺服控制器接收到的脈沖數和FX3u PLC發出脈沖不想等。移動100次以后(馬達帶一個滑臺),位置偏離了原點位置,只要HOME一次又正常,移動幾次后又那樣。。。
三菱客服說是干擾造成的,我該怎樣辦呢?請高手幫我想想辦法
電柜是這樣的,怎樣加屏閉呀?


catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 617 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-26 13:09
PLC上游不要有大功率用電器,控制部分的電源和動力電源最好分開