求助:FX0N-3A連接熱電阻PT100,做一個溫度控制,輸入程序運行:讀不出溫度值,接線如下:熱電阻兩根線連接FX0N-3A的COM1
和IIN1,IIN1與VIN1短接,請教是否接線錯誤?
程序:TO  K0  K17  H00  K1
            TO  K0  K17  H02  K1
            FROM  K0  K0  D00  K1
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17053 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-12 19:42
0N-3A只能接4-20MA電流信號或者0-10V電壓信號。不能接熱電阻PT100。要么換成FX2N-4AD-PT,要么加一個變送器