樓主  發表于: 2013-01-21 20:08
我公司1臺CP1H經常運行2至3天會出現只有報警燈和電源燈亮,輸入輸出均無反應的現象,用筆記本連接CP1H的PLC時,卻又通信不上,但無報警代碼, 必須斷掉PLC的電源重新連接上線才可以工作。請問如何解決?
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2100(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-10
查看yangliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-22 10:26
引用
引用第3樓446564147于2013-01-21 22:01發表的  :
PLC的內部24V電源是不是供外部使用了!傳張照片看看

使用外部開關電源24V.
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2100(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-10
查看yangliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-22 10:27
引用
引用第1樓945785181于2013-01-21 20:24發表的  :
你查一下cp1h的故障說明書

無報警代碼,重啟電源后又正常。
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2100(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-10
查看yangliu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-12 16:50
問題已解決,換一個新PLC就OK了,謝謝各位!
一笑而過