樓主  發表于: 2013-01-14 15:14
Q12HCPU怎么寫不了5塊CC-LINK的參數啊,軟件參數編程好,硬件配置好,PLC寫入時說最多只能寫入4塊CC-LINK,是
CPU類型的問題嗎, 請教高手,謝謝!
jsingq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 101 點
下載積分: 590 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2025-10-20
查看jsingq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-30 20:04
設置CC-Link 用的網絡參數,1 個CPU 的可控制塊數如下。
·Q00UJCPU、Q00UCPU、Q01UCPU:最多2 塊
·Q02UCPU:最多4 塊
· 上述以外的模塊:最多8 塊
使用CC-Link 專用指令設置參數時,安裝塊數無限制。
有關可使用專用指令設置參數的CC-Link 系統主站· 本地站模塊,請參閱下述手冊。
CC-Link 系統主站/ 本地站模塊用戶手冊