PLC是西門子S7-200 CPU 224XP CN
程序編譯過沒問題,下載到PLC后輸入點相應的點的指示燈都有亮,實際的輸入就沒有,而程序監控出來就是沒法值ON,然后做一個簡單的程序試了一下PLC完全沒問題,接線再3檢查完全沒問題,真的是搞不懂,麻煩大家幫個忙,
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-09 13:53
接線問題 檢查公共線