我是想用子程序實現三盞燈的長亮和閃爍控制。用仿真軟件,是依次得電的,但是傳到plc里面最后三盞燈都亮了,不知道為什么。
附件: 項目1.rar (2 K) 下載次數:24
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 260 點
下載積分: 956 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2025-12-13
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-22 11:23
L區的使用原則是先賦值再使用,用完后想再次使用時要復位或再次賦值
OB1最后加一個network:
LD     SM0.0
LPS
AN     M1.1
EU
R      Q1.0, 1
LRD
AN     M1.2
EU
R      Q1.1, 1
LPP
AN     M1.3
EU
R      Q1.2, 1

就能實現你說的功能了,