国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-11 18:30
今天下午,調試設備,使用的是歐姆龍CP1HPLC,機器是單螺桿塑料擠出機,用0-10V壓力傳感器想把模頭的壓力采集出來。程序做好了,然后根據傳感器說明書:紅色線接DC24v+,
黃色線接24V-,信號線:藍色接PLC自帶的A/D模塊的202通道+,白色線接—,。然后將PLC內置A/D設置為0-10V,但是就是壓力采集不出來。
請高手幫助看一下:程序寫錯了么。還是別的什么原因。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58611 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-15
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-12 11:46
先用電表量 壓力傳感器是否有輸出 DC 0~10v
有---> PLC程式問題
沒有-->傳感器問題