我公司一條流水生產線準備搬遷到新廠區,這條生產線功率較大,有五路供電,可新廠區的變壓器容量不夠,準備啟用另一臺變壓器,可另一臺變壓器單獨給生產線供電容量也不夠,計劃用一臺變壓器給生產線的二路供電,另一臺變壓器給生產線的另外三路供電,這樣可行嗎?(兩臺變壓器不能并聯運行)
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-13 16:07
同一組高壓進線是可以的,兩個變壓器之間做聯絡開關,一般電力安裝公司你要求都會幫做,自己就不要動手了(無資質),但是供電局是禁止的,出了問題自己負責