樓主  發表于: 2012-12-09 22:13
如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
現實記
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2407 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2013-07-11
查看現實記的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-11 21:24
1樓的所講難解呀,,電機主線是通過電流互感器的,來顯示電流大小的,不是串聯的,10樓所說的,,如果電機的電流是500安,還用接觸器起動嗎?這么大的電流一般用軟起動了,,