樓主  發表于: 2012-12-03 21:19
我這有臺機器三菱PLC+信捷溫度模塊+維綸觸摸屏進行控制,但是最近幾個月在屏上溫度顯示0或者從大數變小,就是不正常顯示。這種情況是在開機運行時出現,停機顯示正常。但是還有幾臺相同機器就不出現,懷疑觸摸屏與PLC通訊線有問題,換掉試一下不行,模塊測溫傳感器線換掉不行,模塊換也不行。哪位遇到過請幫忙提個解決辦法。
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9375 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2025-12-02
查看liubing3620的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-04 13:56
注意接地情況