圖片:
如下圖所以,2個NPN傳感器并接入PLC,這種邏輯關系式或,只要其中一個有輸入,PLC則有輸入。如果想讓2個NPN感應器,接成邏輯與的關系,需要2個傳感器都有輸入時才有輸入到PLC,這個該怎么接,可行不?[
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2500 個
工控威望: 3161 點
下載積分: 13296 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-13
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-30 10:15
大家想過沒有?如4樓圖中所示,存在這樣一個邏輯問題:就是(如圖中)上面的感應器需先導通,而后下面的感應器才能起作用,否則不行。所以實際應用時要注意這問題的存在。