国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2025-10-14
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-23 20:24
圖片:
今天在一客戶現場,為他整改設備,PLC程序在同樣機型上已經使用過,也沒有出現過問題,但今天把程序下載到PLC,啟動按鈕,設備運行中,X1高手計數器C236沒有可以接收到外部光電開關的信號,去不可以傳送給后一個數據寄存器,
wsh736321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 163 點
下載積分: 5365 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-08-19
最后登錄: 2025-08-11
查看wsh736321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-25 14:34
今天看使用手冊。《內置高速計數器的使用》中有,輸入X000-X007不可重復使用。例如;一旦使用C251,則X000,X001被占用。不知是否和你說的情況有關。