国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

shilinhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 194 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2025-11-15
查看shilinhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-15 23:03
三菱PLC在用電腦監控時能看到軟元件一段時間內接通和斷開的情況嗎?比如說如果X0接通時間非常短,在線監控時很難看清楚它到底有沒有接通,如果有一段時間的數據就很容易看出來他的動作情況了。小弟是機修經常要用電腦要查設備故障,多謝各位老師的指教!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163250 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-16 10:03
短時間的通斷狀態,用肉眼看監控界面難以判斷。
可以使用計數程序推斷是否有通斷;X0~X5還可以用高數計數器/中斷來判斷是夠有通斷。但這都需要暫時修改程序,過后再改回來。