有人說明限流,也有人說是能抗干擾。究竟是哪種?或是兩種都有?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-08 12:00
實際做過步進或者伺服工程的人度知道,在脈沖回路上“串聯”的電阻功能。
如果PLC輸出端口電源接的是5V,可以去掉該電阻。如果PLC輸出端口連接的是24V電源,則必須“串聯”一個限流電阻。也可以理解降壓作用。
我們來看原理,因為驅動器輸入端口是光偶,可以理解為LED負載。一般常用的LED工作電壓在2V左右,電流在5mA左右。如果把這個LED沒有連接降壓(限流)電阻連接到24V電源中,結果可想而知。
“串聯”電阻后,可以讓它工作在額定范圍。
之于,降壓還是限流,我認為都正確。只是看他以什么為依據看待這個問題,實際就是以電壓還是電流的依據。