使用FX2N-2AD模塊

當模擬量為電壓輸入,使用范例程序可以讀取得到數值。

當為電流輸入時,讀不到數值?

我只是改了接線而已。電壓輸入時只接V   ,電流輸入時候 V I短接。
請問程序要更改么?
怎么改啊?沒看到BFM對應的更改啊。
fucheng0124
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 117 點
下載積分: 558 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2014-05-15
查看fucheng0124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-04 14:41
電壓和電流程序是一樣的。

看了好久的說明書,一個一個字的看。。發現沒說要改其他的呀,可是奇怪,就是沒數值讀出。

傳感器測試是好的,電流輸出正常。

難道是模塊的端子 I 壞了?