我公司有一老設備,電動機為30KW,原來是星三角啟動,現在想改用變頻器,想問一下改用變頻器后電流應該為多大左右,比原來的電流要小多少(負載在一樣的情況下)?
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-14 19:40
引用
引用第5樓jupeigang于2012-10-14 19:36發表的  :
負載一樣的情況下(滿負荷),用了變頻器和不用變頻器電流是一樣的嗎?

當然,用變頻器運行在50HZ,和不用變頻器,電流是一樣的。用變頻器只是啟動電流小,可減少對電網沖擊。