請問FX1N用ZRN回原點的時候為什么每次回原點時X001為ON再變OFF的時候才停呢?能把近點信號X001為ON時就馬上停的嗎?
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 998 點
下載積分: 13476 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2025-12-02
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-12 12:00
圖片:
這個指令時 ZRN D0 D2 X0 Y0  
你可以把X0換成M0啊,首先你要知道回原點原理,
然后就看圖片,這一般應用于垂直伺服,有個物理開關更加安全。