樓主  發表于: 2012-10-11 22:15
今天在CP1E與NB5通訊的時候。把CP1E設置成 7,2,E RS232可以跟NB5觸摸屏通訊,當PLC斷電再開啟就通訊不上,需要清緩存重新下載程序才可以。
然后我把CP1E設置成7,2,E  HOSTLINK 就沒這樣的問題。
我的觸摸屏設置的是7,2,E RS232。為什么CP1E 卻要是HOSTLINK.
請問CP1E設置里的HOST link 和RS232C區別