国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

寶兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 523 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2013-01-12
查看寶兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-10 16:11
現場有一個鍍鋅緩沖池(硫酸鋅液),一個鍍鋅反應池(濃硫酸,和zn塊反應),監測部分安裝在緩沖池里,把數值設定在高于1.5就開始加濃硫酸,一個開關量帶一個繼電器,繼電器接一個電磁閥,電磁閥導通帶動一個隔膜泵,往緩沖池里打濃硫酸
實驗效果:PH高于1.5開始打濃硫酸,PH誤差太大,反應時間也不怎么理想。,但是由于這個監測誤差以及反應時間耽擱,應用效果不太好,
求改進方案????
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1212 個
工控威望: 7635 點
下載積分: 1255 分
在線時間: 2676(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2025-12-12
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-10 17:48
圖片:
圖片:
建議PH 檢測進AD 模塊,多布置幾個檢測點,這樣檢測值會真實些,前處理電泳是這么用的