国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3533 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2025-10-31
查看yy249677480的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-09 21:36
今天在公司的電柜實驗,用QD75MH4的定位模塊帶動兩個伺服驅動及電機,來實現一些動作。我定好了機械原點也能夠實現一些簡單的動作,可是每次斷電再次上電的時候,模塊上面總是會報錯,讀錯來的錯誤代碼也是"1201".只要復位又可以動作。在手冊上面沒有查到這是什么問題,求解。每次上電都會報出錯誤我很愁啊
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-10 08:23
原點數據不對,例如電池異常