樓主  發表于: 2012-10-06 12:56
今天吃了一個大虧,臺灣產的三相電機,銘牌上的電壓標注是220/380V,我采用電源為380V供電,電機三角聯結,結果電機冒煙,嚇我一跳,操,臺灣佬的電機380V難道不能采用三角形聯結?后來改成星形聯結,問題解決,電機不發熱,事后讓我深思,臺灣的東西和我們中國的真的不一樣,
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-05-26
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-06 21:27
電機銘牌沒看清楚吧,應該標有電壓:220V/380V;接法:角接/星接 。電源電壓為三相220V時為角接,三相380V時為星接