国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

601920185
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 238 點
下載積分: 902 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-05-16
最后登錄: 2025-01-22
查看601920185的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-24 12:23
遇到這樣一個工程,plc用的是s7200的cn226的,在導軌后面加一個EM277的模塊,用丹佛斯FC311的變頻器加一個控制卡,走profibus總線控制11臺變頻器,控制端子接12,27,來觸發通訊中的錯誤,程序怎樣寫,希望有做過這樣工程的大俠賜教,有程序最好。不勝感激。謝過。
我的郵箱601920185@qq.com
opencloudy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 126 點
下載積分: 712 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2025-11-10
查看opencloudy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-27 17:22
EM277只能做為從站,沒有聽說過做為主站的。