大家好,公司的設備出現控制器實際測量值與傳到PC上的值有時會
存在誤差,初步判斷為連接線有干擾,請問shield  與SG (signal  ground)該如何接才好啊,謝謝了
1 Shield      
2 SD (TXD)
3 RD (RXD)
4 RS (RTS)
5 CS (CTS)
6 DR (DSR)
7 SG (GND)
8 CD (DCD)
[ 此帖被164040066在2012-09-24 00:25重新編輯 ]
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 575 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 10:52
引用
引用第11樓ymmfa于2012-09-24 09:25發表的  :
RS232通訊時,干擾不應該導致誤差。電壓,電流信號才會產生這種誤差吧。
RS232通訊如果受到干擾,應該是通訊不上,或者數據非常混亂

我也這樣認為。