国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2025-10-06
查看360820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-16 09:34
一臺設備大概有30臺電機,設備工作時全部啟動。請問電機的啟動用單按鈕啟停好,還是用一個啟動加一個停止按鈕?還有這么多電機有必要每個電機的熱繼都上PLC么(或者考慮幾個電機共用一個點?)     3個37KW電機其余都是7.5KW
zhenghong82
后來的后來,記憶如浪回憶如潮,如今俄還在積攢記憶。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 390 點
下載積分: 927 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2025-12-13
查看zhenghong82的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-17 21:37
加個觸摸屏不就搞定了,每個熱繼電器進PLC,報警什么都好做