一臺雙軸的控制系統。。開機原點復歸報X軸控制異常。。異常解除后用手動控制X、Z軸都不動作。X軸報異常

PLC程序可以看到一部分。驅動Z軸寸動信號輸出給一個L鎖存繼電器就沒有,是不是A172模塊要另外軟件連接才能查看。。

若是的話要不要另行連接數據線的,連接的軟件名稱?謝謝
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 398 點
下載積分: 4276 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2025-12-09
查看evanzheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-07 21:15
需要用三菱motion軟件,但你的問題應該不需要此軟件。因為motion軟件只是設定一些參數而已,實際控制程式還是梯形圖