一設備在剎車時,其中一臺變頻器常常出現剎車過電壓現象,造成系統停車而無法正常開車,這種故障現象主要是什么原因造成的,請高手指點迷津。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-11-20
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 11:11
檢測下電源電壓,和報過壓時直流母線電壓是多少,將其中兩臺對調看下效果怎么樣