樓主  發表于: 2012-08-30 20:50
蒸汽爐55kw引風機電機運轉中顯示恒速過電流,空載電機用電流表量變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,沒備用變頻器,要不換個試試。
bmw030
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 503 個
工控威望: 2632 點
下載積分: 7059 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2011-01-24
最后登錄: 2025-12-01
查看bmw030的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-30 20:57
三相電壓平衡,只有換變頻了。我們廠以前出的故障是變頻器前的空開缺相,一開機就過電流