上圖為I/O點分布圖, PLC為三菱FX-3U 128MT   2.7版本的

寫了一段測試程序如下,注:用PLSY同PLSR指令正常,就是回原點指令DSZR無法用 ,不知道問題出在哪里?



測試.rar (11 K) 下载次数:445
程序原文件
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-27 17:32
我也是個菜鳥,但也做過一次,我的做法是:把你的X43  X42改用X0-X7,我以前做過的好象是把你的X42的位置改成X0-X7后接伺服的Z相脈沖,精確度很高的。