樓主  發表于: 2012-08-22 22:20
想用固態繼電器轉接一個信號,把另外一臺機的一個輸入信號的0V和24V短接,用中間繼電器轉接是可經用,但是會出現接觸不良等,現用固態繼電器轉轉換,固態繼電器的輸出端直接接24V電源在輸出的兩個端子上行嗎?
apper
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 1496 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2018-10-13
查看apper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 09:49
另外一臺機的輸入信號如果是正24V的信號,是可以用固態繼電器的,但不能從24V輸出電源上直接短接0V和24V。