樓主  發表于: 2012-08-22 22:20
想用固態繼電器轉接一個信號,把另外一臺機的一個輸入信號的0V和24V短接,用中間繼電器轉接是可經用,但是會出現接觸不良等,現用固態繼電器轉轉換,固態繼電器的輸出端直接接24V電源在輸出的兩個端子上行嗎?
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 08:57
打胡亂說! 別個固態繼電器也有直流輸出類型的! 直流控制直流的!