国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

676866
人非圣賢,孰能無過!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 1324 點
下載積分: 687 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-12-06
查看676866的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-20 19:56
描述:正面圖片
圖片:
圖片:
圖片上是一個電源內部整流模塊上串接的一個類似保險的東西,現在燒掉了,用萬用表測量,正反都是不通的。但是我不明白為什么保險還串一個二極管呢,有什么特殊作用嗎?這個是50A 600V  的  。如果我用50A的保險代替可以嗎?在線等高手解答!!!!
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-21 13:51
         我也遇到過這種保險絲,是一次不小心讓變頻器主回路連接的制動電阻對地短路時,讓變頻器輸入側快速熔斷器燒斷,變頻器整流和主回路保險絲卻沒有事情,后來才知道前面的快速熔斷器保護了這個變頻器。