工作中遇到這個問題:
一個三菱FX1N-40MR  ,加了7個擴展 分別是2N-8EX      2N-16EX       2N-16EY      2N-16EY     2N-8EY      2N-16EX     2N-16EX  我要改造設備需要增加IO點 加了一個FX0N-8ER  我把X寫成X110  Y寫成Y70  可以為什么不好用.
提問如下::
1,我記得三菱PLC擴展是把X放在Y的前面.為什么他這么連也好用.還是我記錯了????
2.FX1N 基本單元和擴展單元輸入輸出不超過128點.為什么我接的不好用????
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-08-20 07:30重新編輯 ]
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網(wǎng)絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1695 個
工控威望: 5549 點
下載積分: 24888 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2025-11-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-08-20 08:32
你為什么要這么多模塊呢,你不會用一個大模塊嗎?