樓主  發表于: 2012-08-12 17:15
有一臺新風機,電機為5.5KW4極,變頻器為FR-F740-5.5K,風機一啟動就顯示失速防止(過電流)報警,按照說明書的處理方法怎么調試,都不管用。現在有一點問題值的考慮,就是風機進管道太長大概有二三十米?請高手幫忙支招解決一下!
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-11-20
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 11:16
檢測電機,直接用工頻啟動試試。觀察風機在啟動之前風機軸是個什么狀態(正轉.反轉.靜止)?有可能是因為啟動力矩太小,產生堵轉引起的過流,提高啟動頻率,把變頻器改為S型加減速曲線試下,實在不行改為矢量控制模式,僅供參考