国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

jswxyswly1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 143 點
下載積分: 714 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-02-28
最后登錄: 2017-09-05
查看jswxyswly1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-12 06:31
我是個新手,想問一下我要編個用接近開關檢測電機是否在轉(轉速很慢),如果5秒鐘接近開關沒探到信號的話就停止運行,這個程序怎么編?最好能上傳
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 323 點
下載積分: 4221 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2025-12-07
查看天使之心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-12 13:43
樓主即是新手,我就來解釋一下cvlsam大俠的程序:

I0.0接接近開關,Q0.0為運行輸出。
啟動后Q0.0輸出(另編程序實現),所以Q0.0的常開點接通,定時器T37得電開始計時,若5秒鐘內裝于電機轉軸的擋鐵靠近接近開關,則I0.0斷開,擋鐵離開后I0.0又接通,定時器重新計時;若到了5秒鐘擋鐵還不靠近接近開關,則T37定時器常開點閉合,將Q0.0復位,系統停止運行。