樓主  發表于: 2008-05-21 13:48
給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了。
我們到現場看,慘不忍睹。『趬簤旱囊黄!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
skysea
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 200 點
下載積分: 715 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2007-10-05
最后登錄: 2023-05-05
查看skysea的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-24 10:42
表示同情,建議你再參閱1250A斷路器的說明書,它對你后面那么多接觸器的過載是保護不了的,另外就是散熱方面.