三菱PLC QD75中的軸監視數據:當前進給值和機器進給值的區別是什么,在說明書上看的不太清楚。能不能通俗的講一下。謝謝!!!
技術無界
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 281 點
下載積分: 430 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2025-12-07
查看rosephy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-20 19:13
我的理解,當前進給值就是反饋回來的脈沖數,機器進給值就是根據設定好的減速參數換算出來的當前實際負載移動量,這兩個數據同出一源,如果電子齒輪參數精確設定的話,負載實際移動量在機器進給值里就一目了然了