FX2N-1PG定位模塊控制步進電機,怎么樣在原點回歸完成時,將用于計錄步進電機位置的D10清零?也就是說怎么樣將定位模塊的[BFM#26,#27的值清零
mail_1420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 224 點
下載積分: 706 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2025-12-08
查看mail_1420的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-25 19:33
在緩存器里設定回原點方式,然后直接驅動就好了