兩套一樣的PLC315-2DP控制系統,原認為存儲卡能統用,相互對調了一下,結果兩套PLC控制系統都不能運行了。求解一下。
現象:CPU指示燈正常
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163250 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-28 23:01
由硬到軟,逐步查看。
先確定CPU指示燈無橘黃、紅燈故障顏色?
再測試設備手動、自動是否有動作?