FX1S本身具有24V的直流電源供傳感器使用,當我的傳感器需要用外部開關電源來供電的時候,該如何接線?以前我都是用開關電源的+24V接PLC輸出的+24V,-24V接PLC的0V,一直以來都沒問題,直到用到FX3U的時候,它的手冊上明確寫著不能這樣接,確實這樣接的時候PLC報警錯誤燈亮,并且讓我燒掉了一個開關電源,不知道大家是如何使用外部電源的?
zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2024-11-20
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 17:30
要使用外部電源給傳感器,中間繼電器供電,開關電源0V必須和PLC的0V對接,以達到共地的目的,至于PLC的+24V可以空著不用