国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

fhpyw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 333 點
下載積分: 751 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-07-22
查看fhpyw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-27 18:47
那位仁兄救救急,S7-200用DP總線與觸摸屏通信,因要更改程序,用數據線插在PLC 的DP頭上,第一次就能搜出PLC型號,并下載了PLC的程序,但重新上傳程序到PLC時,就搜不出PLC型號了,為了能上傳程序,就把PLC這一頭的DP頭撥出來。PLC程序是可以下載了,但接回DP頭后,觸摸屏就與PLC通信不上了,屏上的按鈕不見了,一些數據輸入的地方顯示####,請問是怎么回事阿,我想重新下載觸摸屏的程序,但是怎么都連不上,通信不了,急死人了,請各位幫幫忙。已更換過DP頭,確定不是DP頭的問題。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-13 17:16
觸摸屏與PLC無法通訊,如果通訊線連接良好,看看在工具欄中的“系統塊”的內容,試試設置其它參數“端口0”、“端口1”。