樓主  發表于: 2012-07-08 11:22
看說明書上說,目標位置減去當前位置,正數驅動方向,負數不驅動,但是我不管給什么位置,方向都沒驅動,監控D8140里面的數據是正常的
double_z
無知最可怕
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 2841 點
下載積分: 761 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2025-12-07
查看double_z的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 18:45
我找到原因了,因為我用步進,所以回原點的時候自己加了方向,導致出現了類似雙線圈的情況(檢查程序是沒有問題的),改了就好了