在工作中!碰到少數的設備!+24V直接接地!當時不敢認同!后來發現這樣做確實有道理!
你認為+24V要接地嗎?你的理由!



問題解答:15樓
[ 此帖被ldbboy在2012-07-09 00:12重新編輯 ]
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 10139 點
下載積分: 11477 分
在線時間: 426(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2025-12-15
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 16:00
歐系的多是24+公共線,日系的一般(NPN)相反。但法拉科的床子一般也是24V直接接地(PNP的開關)的。用NPN的24V+一定不會接地。