各位高手
    用USB轉RS232后如何連接PLC。。。怎么設置。。。我是初學PLC的請各位大哥講得詳細一點。。。
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2025-09-03
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-25 08:38
1、確認USB轉232的驅動有沒有裝好,
2、連接PLC時,通訊設置里,COM端口號與電腦里USB轉232的COM端口是否一致。
3、確認通訊設置是否完全一致,波特率,奇偶校驗,停止位等。
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2025-09-03
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-25 09:29
1、USB轉232連接線,插到電腦不同的USB端口上,電腦里識別的COM端口號是不一樣的,
2、PLC通訊設置里,默認的COM端口一般是COM1、
3、查看一下,電腦里的USB轉232線的端口號是多少,然后更改PLC通訊設置里的COM端口號,與電腦保持一致。
4、如果PLC通訊設置里沒有與電腦匹配的COM端口,哪就要改電腦的COM端口使其與PLC端口一致。
電腦COM端口更改如圖
a、在設備管理器找到USB轉232的端口、圖1
b、查看屬性,端口設置--高級  圖2
c、在高級選項中,更改USB轉232的COM端口號 圖3