單位的恒壓供水泵。變頻器壞了。換新的之后壓力上不去。怎么也檢查不出毛病。最后一個老電工說水壓小,電流大。反轉了。才發現是相序接反了。倒轉之后正常了。

問題來了:老電工告訴我。水泵接反了也上水。就是勁小。什么原理?葉輪反轉也能上水?

求指點。說說原理
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8126 個
工控威望: 10497 點
下載積分: 21374 分
在線時間: 3166(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-23 07:05
潛水式的深井泵,農村提水澆莊稼灌溉用的很多,泵頭結構是多級葉輪的,這個反轉確實上水,但流量沒有正轉上水多。一般剛接線用,是接好線,送電上水后,把線在換一次相,兩者做一下比較,確定接線相序。