樓主  發表于: 2012-06-19 16:44
請教各有:容量250KVA的三相電力變壓器能超多少負荷長期運行嗎?
相信自我!
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 865 點
下載積分: 137 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-12-11
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 16:49
1、這個哥不清楚,但哥以前做過一個驚人的決定。公司有2臺2000KVA的變壓器,由于限電,被供電局遠程停了一臺。哥就用一臺變壓器帶全車間的設備。3小時以后 感覺變壓器發熱量驚人,油位明顯升高,甚至溢出了,但沒有燒壞,依舊可以使用(到目前也在正常使用)。『備注:至少超載運行了6-8小時』
2、對于干式變壓器,允許超載2倍額定功率,至于具體允許超載多長時間,建議看說明書或手冊;
3、250KVA 這個容量很小哦。
感恩挖坑,感恩能填坑