110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析下 謝謝。!
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 01:41
可資詢一下廠家,看一下電機額定電流與空載電流,和檢查一下電機帶的負載有無機械磨損,負載變大,測一下電機的絕緣電阻,可初不斷定電流有無異常。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-14 01:46
看壓降正常,要看一下電線是否常期大電流運型行,造成發熱也有可能。